Jeg har minifagprøve og har koblet opp en regulerbar vanntank prosess. Under sluttkontrollen før spennings setting oppdaget jeg noe muffens. Det er kontakt mellom fasene på enfase isolert trafoen på 230V anlegget. Har koblet ut alt fra trafoen og det er enda kontakt mellom alt. Kan det være trafoen som er noe galt med eller jeg som tuller fælt. Et kjapt google søk sier det ikke skal være kontakt mellom fasene.
Løst
Måler du mellom fasene på trafoens begge sider eller måler du mellom skillelinjene? mellom L1 og LN (primærvikling) så måler du motstanden i viklingen for trafoen og der har du motstand og det samme har du på L2 og LN2 (altså sekundærviklingen).
Men du skal ikke måle noe mellom L1 og L2 (altså mellom de 2 viklingene)