Er det krav om å vise til utregning å beskyttelse av kabel ved 230V styrestrøm til solenoider/ventiler? Eller er det så liten strøm at det ikke er nødvendig?
Det er ikke solenoidens/ventilens strømtrekk under normal drift som gir krav om beskyttelse av kabelen. Det man må bevise er et kabelen er beskyttet ved en potensiell overbelastning eller kortslutning dersom det oppstår en feil.
I og med at det er to-polt L og N leder vil ikke Ikmaks være aktuelt her?
Hei,
For eksempel ved avleggelse av fagprøver i automatikerfaget, trenger man ikke å gjøre kortslutningsberegninger for styrestrømkabler. Man begrunner dette med at kortslutningsstrømmen i slike kretser er lave, og vernene raske. Kortslutningsvernet vil ikke slippe igjennom tilstrekkelig energi til å varme opp kabelisolasjonsmaterialet til farlige høye temperaturer.
Styrestrømledere inne i tavle kortslutningsberegnes sjelden. Litt annerledes kan det være dersom ledningene/kablene går ut av skapet/ut i anlegget. Her beskyttes vanligvis ledningene med glassikringer a typisk 0,5A/1A.
Du spør om NEK 400 har krav om at slike kretser skal dokumenteres eller ikke. I praksis blir dette ikke gjort (?).
Spørsmålet ditt er mer relatert til fagforumet forskrifter/fagforum land (NEK 400).