Hei!
Ifm. forberedelse til eksamen har jeg fått informert at jeg skal legge tilførsel til en kloakkpumpe. Hvilke motor er mest hensiktmessig å bruke for kloakkpumpe? Tilførselen er 400V TN.
Er det spesielle ting jeg bør ta hensyn til i styrestrømmen til denne motoren som kan være ett pluss å ha med?
Takker for alle svar:)
Hei,
Her er en (tilfeldig) guide for valg av kloakkpumper.
http://www.stanleyconsultants.com/files/6513/6182/9009/Submersible_Sewerage_Pumps-White_Paper-Roeth.pdf
Et viktig tema er kjøling av motoren. Et annet tema er tetninger, slik at ikke fuktighet kommer inn i de spenningssatte kretsene.
Så må du vurdere start-/driftsmodus for pumpen. For eksempel; skal motoren ha direktestart? hva med stjerne-/trekant? Skal motoren være turtallstyrt? Generelt skal motorkretsene følge regler etter normal NEK 400.
Motorkabelen til kloakkpumpen må ha materiale (ytterkappe) for tåle å forlegges i det "miljøet" den befinner seg i.
Andre tema er om pumpen vil stå i et område hvor det kan være avgasser som kan gi eksplosjonsfarlig atmosfære. I så fall skal tilleggskrav i NEK 420 følges.
Jeg pleier ikke å ta spesielle hensyn til styrestrøm-kretsene. Kun kortslutningsbeskyttelse.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.