Hei Ole,
Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget. Jeg tror jeg har besvart et tilsvarende spørsmål her på Trainor-fagforumet. Ta en kikk her:
https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/Dimmensjonering-av-ledere-i-styreskap
Fra NEK 400:
Punkt 434.5.2 sier at kabler og isolerte ledere skal brytes før tillatt grensetemperatur for lederisolasjonen nås. Dette for å hindre at isolasjonsmaterialet blir så varmt ved en kortslutning at isolasjonsmaterialet kan selvantenne.
Du må sjekke om kabel tåler hva vi kaller for gjennomsluppet energi i forbindelse med en kortslutningssituasjon, før det forankoblede vernet bryter kretsen.