Valg av tverrsnitt og sikringstørrelse for styrestrøm 230V

Spurt 8:13 - 6.4.2017 av OLE|Siste svar 11:35 - 6.4.2017 av Rune Øverland

OLE

Leser flere forum m. m ift beregning av tverrsnitt og sikringstørrelse på styrestrøm til 230V, men finner ingen konkrete svar. Leser at det er en "tommelfingerregel" at man bruker enten B4 eller B6 sikringer med tilsvarende 1,5mm2 kabel. Gjør regning med at det er noen beregninger også på styrestøm i likhet med beregning som til f. eks motorer (Ib
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 11:35 - 6.4.2017

Hei Ole,

Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget. Jeg tror jeg har besvart et tilsvarende spørsmål her på Trainor-fagforumet. Ta en kikk her:

https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/Dimmensjonering-av-ledere-i-styreskap

Fra NEK 400:

Punkt 434.5.2 sier at kabler og isolerte ledere skal brytes før tillatt grensetemperatur for lederisolasjonen nås. Dette for å hindre at isolasjonsmaterialet blir så varmt ved en kortslutning at isolasjonsmaterialet kan selvantenne.

Du må sjekke om kabel tåler hva vi kaller for gjennomsluppet energi i forbindelse med en kortslutningssituasjon, før det forankoblede vernet bryter kretsen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.