Jeg har et varmeelement liggende. Det er beregnet for 400V, 3fas + nøytral og 230V, 1fas + nøytral. I bunn og grunn er dette beregnet for TN-nett.
Siden jeg har IT-nett og ikke TN-nett så lurte jeg på om det finnes noen mulighet for å gjøre dette kompatibel med 230V 3fas på IT-nett? Må det laskes om på noen måter, eller går det med flytende Nøytral pumkt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Reidar

Postet 21:40 - 23.10.2011
Hei.
Hvis du kan gi opplysninger om hvilket varmeelement det er snakk om (fabrikat og nr), kan jeg kanskje hjelpe deg.

Jon

Postet 9:12 - 26.10.2011
Hei,

Produsenten av elementet e Redring. Sånn det er koblet ser du på bildet nederst. For informasjon om elementet, se linken eller gå inn på: http://uk.rs-online.com og søk på 273-006.

http://uk.rs-online.com/web/p/products/0273006/?searchTerm=273-006&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E5D5C647B332C347D2426706F3D3126736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3237332D3030362677633D4E4F4E4526



Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.