Hei!

Har ett spørsmål angående følsomheten på veieceller. La oss sei følsomheten er på 2mV/V. Ka er da egentlig forskjellen om man mater veiecella med ei spenning på 5V eller 10V. Får man ei meir følsom og nøyaktig måling om man mater den med 10V? sia en får ett større område på signalet tilbake fra veiecella? Og kanskje at litt støy ikkje har så stor innvirkning om man har ett større signalområde tilbake?

Veit ikkje om eg har missforstått heilt! Men hadde vært greit om noken kunne forklart litt nærmare om ka matespenninga til veiecella har å sei for veiesignalet!

Og delinger på ei vekt, vil det sei at om en har ei vekt på 3000kg med 3000 delinger, så er delinga på vekta 1kg?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (4)

link

Postet 23:34 - 24.3.2010
Går ut ifra at det er strekklapp prinsippet det dreier seg om her. Kort sagt en motstand limt til et bøyelig materiale. Når materialet bøyer seg strekker motstanden seg, og resistansen øker.

Vi kan se dette av formelen: R=(ρ*L)/A

ρ = resistiviteten til materialet
L = lengden
A = arealet


Se forøvrig denne linken for grundigere forklaring:
http://www.ansatte.hitos.no/bjoern/jobb/Instrumentering/Forelesninger/Strekklapp.PDF

Ola

Postet 20:47 - 25.3.2010
Stemmer at det gjelder strekklapp og takker for interessan link!

Men svarer ikkje heilt på spørsmålet mitt. Lure rett og slett bare på ka fordelaulempe det er om man mater ei veiecelle med 5V eller 10V. Går det på kor langt kabelstrekk man har? pga. spenningsfall?

Vil man få ei meir nøyaktig måling om man mater med 10V istede for 5V sia en får større oppløsning på signalet tilbake? etc.

5V og 10V er bare noken tall eg fant på! Er bare nyskjerrig :)

Joda

Postet 19:52 - 9.4.2010
Ja, som du antyder 10V vil være et mer ""solid"" signal hvis man først skal bruke feks 0-10V som signaloverføring. Oppløsningen vil følgelig kunne bli bedre med 0-10V enn 0-5V.
Det er selvfølgelig bedre å bruke strøm til å overføre signalene, som 4-20mA. Mater man 4mA inn i ene enden av en kabel, er det også det man får ut i andre enden. Altså null problemer med spenningsfall i kabler osv.

Ola

Postet 19:27 - 14.5.2010
Hohoj, hadde heilt glømt detta :P Trur du missforstår meg! Snakker ikkje om signal ut fra måleomformer. Snakker om tilførselspenning til veiecellene.

Trur eg bare sjøl konkluderer med at en får større oppløsning på signalet fra veiecellene jo høgre spenning en mata inn og dermed ""nøyaktigere"" måling. Pluss lengde på kabel spilla sikkert litt inn.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.