ventilstiller

Spurt 15:53 - 16.9.2007 av nils andre|Siste svar 18:27 - 18.9.2007 av Svein

nils andre

korleis kalibrerer du ein ventilstiller?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Svein

Postet 18:27 - 18.9.2007
De finst mange ulike typer ventilstillere. Når en kalibrere en ventilstiller/positioner så er man ofte interesert i å stille inn nullpunktet og område, samt og ta en 5 punkt kontroll av ventil-vandringen: eks sjekke ventilen på 0.25.50.75 & 100%. Eksempelvis på FISHER 3560 & 3582 så er disse pneumatiske og får styresignalet fra en I/P omformer. For å kalibrere disse så ""kan"" man da koble seg inn i strømsløyfen til I/Pen og kjøre denne med f.eks en unomat/loop kalibrator. Da velger man selv verdien som man ønsker at ventilen skal ha. Eks: Ved 4 mA så skal ventilen være helt stengt og ved 20 mA helt åpen, dersom dette ikke stemmer så må man justere på Span eller Zero på ventilstilleren, sjekk manual for den aktuelle typen hvor dette justeres.
De er også ventilstillere som er elektropneumatiske og som kan kjøre en såkallet autokalibrering da stiller ventilstilleren inn vandringen selv, og kjører ventilen opp og ned for å finne rett vandring, med et signal fra 4 til 20 mA. Eksempel på slike kan være ABB TZID positioner.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.