Beregning av varme behov

Spurt 12:33 - 15.10.2013 av Jon|Siste svar 17:16 - 15.10.2013 av Forumleder

Jon

Beregning av varmebehov for rompå 35,9m2 og 4 meter takhøyde
Totalt behov: 30W/m3 x 35,9m2 x 4meter = 4308W.
Ventilasjon dekker: 70 %: 3660KW x 0,7 = 3015W.

--------------------------------------------------------------
Skal dekkes med varmeovner: 1292W


Viss dette skal varmes med varmekabel. Skal det som ventilasjonsanlegget dekker trekkes fra? Eller blir det bare slik?

Beregning av varmebehov for garderobe med varmekabel
Totalt behov: 80W/m2 x 48,3m2 = 3864KW.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Forumleder

Postet 16:15 - 15.10.2013
Du gjør som vist øverst. Regner ut totalt effekt behov trekker fra andelen som dekke av ventilasjonsanlegget. Restende effekt må da dekkes av elektrisk varme.

Jarle Apeland

Postet 17:12 - 15.10.2013
Har veldig lite erfaring med beregning av varmebehov.
Ser fra tidligere eksamener og i oppgave teksten at det nyttes mye erfaringstall.
Noen som har erfaring og lyst å dele tommel finger regler for å definere effekt behov for varme i ulike typer rom?
Varmekabel: Effekt pr kvadrat meter?
Ovner: Effekt pr m3?

Mvh
Jarle

Forumleder

Postet 17:16 - 15.10.2013
Tidligere ble prosjektering da også beregning av varme osv mer vektlagt! Erfaringstall bassert på m2 vill være dekkende nok for å besvare oppgaver med prosjektering.

Men foreta ett realistisk valg og begrunn med erfaringstall

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.