Spurt 17:29 - 21.10.2013 av JL|Siste svar 18:27 - 21.10.2013 av Forumleder

JL

Skal man bruke IK3p max ved sjekk av bryteevnen til et enpolet vern, og ikke IK2p max?
altså: Ic > IK3p max
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Lars Odland

Postet 17:56 - 21.10.2013
Man skal ikke bruke ik3pmax da, men om man da har tn 400 v og skal dimensjonere 1 fas + N leder (230 v) da kan man heller ikke bruke IK2pmax?

Forumleder

Postet 18:27 - 21.10.2013
Hei

Ved dimmensjonering av ett vern tas det normalt hensyn til IK max bassert på hvor mange poler/ faser vernet er laget for. Dette fordi det faktisk er denne kortsluttningstrømmen vernet ""ser"".

3polt vern = 3p max 2polt vern = 2p max. Mangler det opplysninger dvs beregnede kortsluttningstrømmer tar dere forutsettninger. Dvs har dere oppgitt 3pmax så kan denne legges til grunn da denne normalt vil være høyere enn 2pmax. Og tilfredstilles 3p max vil automatisk 2pmax være tilfredstilt.

Legg til svaret ditt