Driftsledd

Spurt 11:48 - 24.3.2014 av Kent Ronald Hanshus|Siste svar 11:54 - 24.3.2014 av Tommy Lundekvam

Kent Ronald Hanshus

CASE: Industribedrift med trafo i tilstøtende rom.
Nettleverandør stiller krav til nye lyspunkter i dette rom. Vi skal installere, hvordan stiller vi oss til planlegging av arbeidet ihht FSE.

Er det da krav til at det skal være overvåker tilstede ihht FSE, leder for sikkerhet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Tommy Lundekvam

Postet 11:54 - 24.3.2014
Det spørs, dersom rommet som de du er fagansvarlig for er definert som høyspenningsanlegg, så må de ha opplæring og en LFS må risikovurdere behovet for LFS som overvåker. Er ikke noe fasitsvar på dette.

er det definert som et høæyspenningsanlegg så må de igjennom et eget system for å få selvstendig adgang til anlegget. har de ikke det så skal de følges av en med adgangskort med kryss i rubrikken for ledsager.