Hei, jeg finner ikke noe sted hvor det henvises til hvor avstand det skal være mellom sterkstrøm og svakstrøm på kabelbru. Noen som kan hjelpe meg med dette?
mvh TR
Hei,
I EFI-rapport TR 2544 (EFI = Elektrisitetsforsyningens ForskningsInstitutt) er beskrevet tiltak for å redusere muligheten for generering og utbredelse av elektriske forstyrrelser. Mange bruker dette rapporten som referanse, også i forhold til NEK 400.
Rapporten klassifiserte kablene slik:
Under forutsetning om at det ble benyttet skjermet (og jordet skjerm) kabel, skulle kabelgruppene ha følgende minimumsavstander:
Kabelklasse
A+B
C+D
E
A+B
0
0,10
0,25
C+D
0,10
0
0,50
E
0,25
0,50
0
(Avstand i meter)
Legger vi EFI-rapporten litt til side, kan vi kikke på følgende figur i NEK 400:2014 444:
Selvfølgelig er det å anbefale i forlegge kraftkabler og signalkabler med avstand. Økende avstand reduserer muligheter for at kraftkabler kan overføre luftbåren støy over i signalkabler.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn