Dimmer

Spurt 19:44 - 18.10.2012 av Lars|Siste svar 0:40 - 18.2.2013 av Torgeir T

Lars

Har montert 2 dimmere type Elko pluss 400 GLE/I touch. Den eine er brukt til ein 23ov halogen lampe, den andre er brukt til ein 12v halogen lampe( med elektronisk trafo). Begge dimmerene holdt kun i kort tid. Lampene blir stående og lyse, det går ikkje ann til å slå av eller dimme. Kva kan problemet være?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

ELmann

Postet 16:34 - 20.10.2012
Hva er effekten på 230V pæren din?

Hva er effekten på trafoen til 12V pæren?

Dimmere trenger en minimum belastning for å fungere. Blir dimmerne overbelastet, ryker de.

Lars

Postet 15:24 - 21.10.2012
Effekten på 230V lampen er på 4x40w, og på 12v er den på 5x20w

Torgeir T

Postet 0:40 - 18.2.2013
Bruk heller ELKO 315 GLE på den med elektronisk trafo.