Jeg er midt i fagprøven og er ferdig med installasjonsdelen og holder nå på med gjennomføring- og dokumentasjonsdelen. I oppgaven min står det: "Lærlingen skal i tillegg verifisere/komme med råd ifm forlegning av tilførsels og motorkabler mht EMC kompabilitet".
Stasjonen jeg har utført prøven i er ganske liten (avløpsstasjon), men har to pumper som styres fra hver sin frekvensomformer. Det er ikke brukt skjermede kabler verken fra automatikkskapet og videre til omformere-sikkerhetsbrytere og videre til pumpene. Pumpekabelene er bare en gummikabel.
Jeg har i PLS-program laget kurve for strømtrekk av pumpene når disse kjører og signalet på nivået. Er ikke noen synlig påvirkning av signalet på nivået når en av pumpen(e) starter.
Kabelen fra skapet burde vært EMC-kabel og tilkoblingene i omformeren burde vært EMC-tilkoblinger og videre med skjermet kabel til sikkerhetsbryter og ned til pumpen. Men med tanke på EMC i disse type stasjoner har vi god kontroll da vi opererer med korte kabelstrekk.
Noen tips til hva jeg burde hatt med på denne delen av oppgaven?
Kablene ligger også sammen på en kabelstige, med 8 andre kabler.
Avstanden fra skap til omformere er 2m og videre til sikkerhetsbryter og til pumpene er ca 8m kabel.
Hei Anja,
Tusen takk for spørsmålene, og din interesse for faget.
Jeg legger til grunn at din stasjon er underlagt DSB som tilsynsmyndighet. Da vil NEK 400:2014 gjelde for den faste installasjonen. Risikovurdering er en viktig del av prosjekteringen. Seksjon 512 - Driftsforhold og ytre påvirkninger har blant annet underpunktet 512.2 Ytre påvirkninger. Når det gjelder EMC-forhold er det tabell 51A som vi må ta som utgangspunkt, og mer spesifikt gruppe "AM". Dette finner du på side 153.
Videre, seksjon 444 Beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser gir krav og anbefalinger for å unngå og redusere elektromagnetiske forstyrrelser.
Verifikasjon av anlegget gjøres i samsvar med krav i seksjon 6 Verifikasjon.
Styre-/kontrolltavlen for stasjonen din er underlagt maskindirektivet og tavlenormen. Du må jo lage en samarbeidserklæring og bekrefte at valg av utstyr og installasjon av styre-/kontrolltavlen er i samsvar med gjelde direktiver; blant annet EMC-direktivet.
Litt avhengig av hvordan du har satt i sammen styre-/kontrolltavlen, skal den sendes til sertifisering, slik at det oppnås CE-sertifikat.
En teknisk standard for EMC i forhold til immunitet og emisjon av elektromagnetisk støy er IEC 60533.
Du skriver at alle kabler ligger på samme kabelgate. Det er viktig at du har tilstrekkelig avstand mellom de ulike kabeltypene (power, datakommunikasjon etc). Har du datakommunikasjon må du oppfylle EKOM-kravene (EKOM; elektrisk kommunikasjon); NEK 700-serien i forhold til EMC-forhold.
Hei!
Takk for svar!
Den elektiske installasjonen er utført av et annet firma og hele installasjonen dekker alle krav. Jeg har bygd/koblet automatikkskap, lagt signalkabler og konfigurert blant annet omformerne. Og utført sluttkontroll og alt som er påkrevd for å oppfylle kravene til installasjonen. Men takk for alle tips til! Må komme med råd angående Emc i installasjonen.