Hei.

Vi har en utfordring offshore vedrørende emc nipler i koblingsboks på en rørhåndteringskran. Det er benyttet en EMC nippel der skjermen er lagt under en klemring (På samme måte som en EX-d nippel). Vi har i utgangspunktet krav om det skal benyttes nipler av typen "thrugland". Dette blir ikke oppfylt med den nippelen som er benyttet.

Utfordringen er ogå at det ikke er jordleder i kabelen utover screen. Når screen termineres i nippelen, jordes det tilkoblede utstyret igjennom gods i den rustfrie koblingsboksen som niplen er satt fast i. Er dette god nok PE forbindelse? Kan man bruke en skive med ett øye eller lignende, for så å tilkoble denne til PE-skinnen og dermed jorde kabel og nippel?

Håper på ett hurtig svar.

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Tom Inge Sporkland

Postet 11:34 - 5.11.2015

Hei

Det finnes en kontramutter, med en form for børste. Du avisolerer da kabelen, slik at denne børsten presser inn på skjermen til kabelen. Dette skal være EMC godkjent.

Elnummer

Art. nummer

Type

Stykkpris NOK

1222534

54110840

SKINTOP BRUSH ADD-ON M16

1222535

54110841

SKINTOP BRUSH ADD-ON M20

1222536

54110842

SKINTOP BRUSH ADD-ON M25

1222537

54110843

SKINTOP BRUSH ADD-ON M32

1222538

54110844

SKINTOP BRUSH ADD-ON M40

1222539

54110845

SKINTOP BRUSH ADD-ON M50

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.