Forstyrrelse

Spurt 18:50 - 24.10.2006 av Sverre|Siste svar 9:35 - 25.10.2006 av Forumleder

Sverre

Hei !

Vi har problemer med at et veiecellepanel plutselig viser feilverdi på vekt når vi kjører motor med frekvensomformer like i næreten. motorskjermen er jordet i begge ender med emc-nipler og vi har prøvd å kjøre moduleringsfrekvensen helt ned i 3kHz uten at det hjelper noe særlig.

Spørsmål: hva kan vi gjøre for å løse feilen som oppstår. Både frekvensomformeren og veiecellepanelet er montert og koplet etter produsentens anbefalinger.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:35 - 25.10.2006
Har vært borti lignende tilfeller, jeg ville først sett på jordingen i anlegget. Jeg går utifra at kabelen til veiecellen er skjermet.

Det som var feil i det anlegget jeg kjenner til var potensialforskjeller i jordingen til struktur. Hvor god er utjevningsforbindelsen til jord for motor og annet utstyr.

Du kan også prøve og jorde skjermen til frekvensomformeren bare i en ende for å se om det hjelper som en test da.