FREKVENSOMFORMER UTEN FILTER I IT-ANLEGG

Spurt 13:09 - 2.2.2005 av TOMMY|Siste svar 11:55 - 3.2.2005 av Forumleder

TOMMY

KAN MAN LIKE GJERNE KJØRE EN FREKVENSOMFORMER UTEN FILTER I ET IT-ANLEGG?, ELLER KAN DET VÆRE SKADELIG FOR FREKVENSOMFORMEREN ELLER ANNET UTSTYR?.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:55 - 3.2.2005
En frekvensomformer med filter vil normalt ikke representere noen fare, men flere i samme installasjon kan medføre en risiko i et IT fordelingssystem. Dessuten så finnes det flere typer av filter. De kan være passive (flere varianter her) og aktive. Et aktivt filter vil normalt ikke kunne føre til lekkasje strømmer.

Det som er viktig er å få klarhet i er det noen spesielle betingelser som fabrikanten har lagt til grunn for bruk av denne frekvens omformeren og medfølgende filter med hensyn på type fordelingssystem oppkobling også videre.