Hvordan koble skjermet kabel

Spurt 13:26 - 13.11.2019 av Automatiker|Siste svar 18:42 - 13.11.2019 av Rune Øverland

Automatiker

Hei!

Har flere plasser lest av skjermen skal ikke kobles i felt-enden.

La oss si at vi er i et ex område.

Kabelen er skjermet med armering. Av ledninger har den L1, L2 og Screen.

I det sikre området kobler jeg skjermen (kabelens armering) til PE.

Ute i felt går kabelen til et pt-100 element. L1 og L2 kobler jeg til termineringsblokkene. Screen lar jeg flyte.

Pt-100 elementet har en gjennomføringsgland der kabelens skjerm kan termineres.

Skal jeg da ikke koble kabelens skjerm til glanden?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 18:42 - 13.11.2019

Hei Automatiker,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

1. Definisjoner av "EMC-skjerm" og kabel-armering

En EMC-skjerm og kabel-armering er to forskjellige ting, og skal ikke blandes.

EMC-skjerm danner typisk et "Faraday's bur" for å skjerme signaler mot ytre trusler; for eksempel ytre elektromagnetiske bølger. EMC-skjerm kan også verne mot høyfrekvente elektromagnetiske bølger. EMC-skjermen er typisk laget av spesielle materialer for å gi lav-ohmig forbindelse selv ved høyfrekvente trusler.Kabelarming har dårlig elektriske egenskaper, og er kun egnet for å 'drenere' elektrostatisk energi (DC) til et jordpotensial. Kabelarmering er først og fremst for å gi kabelen økt mekanisk styrke. Kabelarmeringen har dårlige (elendige) egenskaper for å lede høyfrekvente støysignaler.

En kabel kan ha både kabelarming og EMC-skjerm.

2. Terminering av EMC-skjerm

NEK 420A - punkt 16.2.2.3 tar for seg krav til jording av EMC-skjerm.

Punktet har én hovedregel, men det er flere viktige unntak. Hovedreglen er at EMC-skjermen skal være elektrisk forbundet med jord i ett punkt, som normalt er den enden av kretssløyfen som befinner seg i det ikke-eksplosjonsfarlig område.

Ved å terminere EMC-skjermen i én ende, hindrer dette muligheten for at EMC-skjermen kan lede en sirkulerende strøm som holder et eventuelt eksplosjonsfarlig høyt tennkildenivå.

Det er viktig å merke seg alle unntakene fra denne hovedregelen. Dette vises i punkt 16.2.2.3 i seksjonene A), B), og C).

3. Terminering av kabelarmering

Kravene om terminering av kabelarmeringen står i NEK 420A - punkt 16.2.2.4.

Punktet begynner med å si at kabelarmeringen skal være forbundet til potensialutjevningssystemet (jordingssystenemet) i hver ende av kabelkretsen.

Hensikten med dette er å kunne lede, for eksempel lavfrekvent oppladet elektrostatisk energi fra feltinstrumentets metalloverflate videre til jordingsystemet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.