Jording av skjerm på frekvensomformermotorkabel

Spurt 11:21 - 26.9.2006 av Bj|Siste svar 12:17 - 26.9.2006 av Forumleder

Bj

Hei !
Hvorfor blir det for dårlig å jorde en frekvensomformers motorkabelskjerm i hver ende via påloddet 0,75 kvadrat jordledning?

Det blir mye bedre støybekjempelse ved å bruke EMC-nippler i hver ende istedenfor... hvorfror er det slik??
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:17 - 26.9.2006
Dette skyldes impedanse betraktninger, skinneffekt. Ved økende frekvens vil mindre kvadratet bli utnyttet, strømmen vil løpe i overflaten til lederen. Ved derfor tenke stor overflate,lisse eller emc nipler vil du få en lav impedant avkobling.