Jording av Zenerbarrierer

Spurt 13:34 - 27.1.2017 av Einar Ståle Hauge|Siste svar 9:03 - 28.1.2017 av Einar

Einar Ståle Hauge

Hei

Holder på med feilsøking på PE, IS og IE jording.

Zenerbarriererene type Z667 og Z966 er koblet til IS.

Z667 er montert på DIN skinne med forbindelse til PE mens tilkoblet IS.

Z966 har egen jordleder som er forbundet med - som igjen er forbundet med IE

Skal barriererene kobles til PE eller IS og at skinne isoleres fra PE?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Einar

Postet 9:03 - 28.1.2017

Hei,

Har funnet at feilen skyldtes at minus på tilførselen var forbundet med PE og at dette var grunnen til overslag mellom PE og IS jord.