Av mangel på andre steder og spørre så gjør jeg det her :) er det noen som har noen forslag på bunnlast man kan legge på led utelys som flasher ? går over ett veggmontert astro-ur, har lett litt nå, men fant ikke noe i farten:) probemet er at lampene blinker til midt på dagen.
Hei,
Tusen takk for problemstillingen.
Mest sannsynlig er bryterfunksjonen i Astro-uret elektronisk, og ikke mekanisk. Og, kanskje er det her årsaken til flashingen ligger.
Generelt: noen tidsur er designet for å kunne bryte større laster (for eksempel glødelamper), mens andre er mer designet for å bryte mindre laster (for eksempel LED).
Kanskje er det tidsuret du har ikke optimal for LED (lav belastning). Kanskje gir tidsuret er liten "lekkasjestrøm", selv om utgangen er i "Off"-status; en strøm som er tilstrekkelig for å tenne en LED, men ikke nok stil at en glødelampe gir fra seg synlig lys.
Du trenger et tidsur for LED.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.