Lengde på kabel etter frekvensomformer

Spurt 13:39 - 1.3.2021 av ET|Siste svar 7:37 - 3.3.2021 av Rune Øverland

ET

Hvor lang kan en skjermet kabel etter en frekvensomformer være? er det noen anbefalte kabel lengder? (krav)

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 7:37 - 3.3.2021

Hei ET,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for EMC.

Mitt beste råd er nok å be deg ta kontakt med leverandøren av frekvensomformeren, og spørre de om kabel-spesifikasjoner.

Den generelle teorien er at jo lengre kabelen er, desto lettere kommer man inn i EMC/EMI-problematikken. Det er fenomenet spenningsrefleksjon som da gjør seg gjeldende grunnet kondensatoreffekter.

Motorkabelen fungerer som en kondensator som må lades opp og ned for hver spenningspuls (PWM) som frekvensomformeren sender ut. Og, desto lengre kabelen er, desto verre blir det.

Et generelt råd er å holde lengden på motorkabelen under 25-30 meter. Dette er ingen krav i regelverket som dikterer maksimal lengder på motorkabler. Regelkravet er at det elektriske anlegget skal ha EMC.