Hei er det noen som vet om det er mulig å kjøre tilførsel til en motor og termistor signalet i samme kabel?
Hei Morten,
Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget.
Nei, vil jeg svare på spørsmålet ditt. NEK 400 punkt 512.2.1 sier at elektrisk utstyr skal velges og monteres i samsvar med Tabell 51A. Her gjelder klassifisering av ytre påvirkninger. Blant annet gruppe 'AM' som tar for seg elektromagnetiske påvirkninger. NEK 400 444 tar for seg Beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser.
PTC vil jeg klassifisere som 'Gruppe 4' (se NEK 400:2018 side 124), mens strømforsyning vil jeg klassifisere som 'Gruppe 1' . Videre står det:
"Kabler i forskjellige grupper skal ikke være i samme bunt".
Så basert på en risikovurdering (punkt 512/Tabell 51A og 444/figur 44U) i NEK 400, må disse separeres.