N-leder

Spurt 9:47 - 28.5.2007 av Amat|Siste svar 7:12 - 12.4.2010 av Forumleder

Amat

Hvilke konsekvenser lager overharmoniske strømmer i N-ledere i en hus installasjon.

Har bare blitt fortalt og lest at det ikke er bra.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (6)

Amat

Postet 12:16 - 28.5.2007
OBS. det er ikke i en husinnstallasjon, men industri med en 380V trafo på 2 Megawatt

Forumleder

Postet 8:01 - 29.5.2007
Overharmoniske strømmer kan medføre ulike konsekvenser for el.installasjoner. Tredje harmoniske vil være en dimmensjonere utfordring for N-leder. Dette fordi at tredje harmoniske vil summere seg opp i N-leder, i værste fall vil dette kunne medføre at N-leder må være av et større kvadrat en faseleder. Dimmensjonering av N-leder er godt beskrvet i NEK 400 side 225

Bobb

Postet 11:44 - 29.5.2007
Vil det si at dersom det går større strøm i N-leder, så går den samme større strømmen også i faselederene?

Dersom du har TNC-fordeling vil da overharmoniske strømmer gå ut i jordsystemet til bygget og så tilbake i nullpunktet på transformatoren?

Forumleder

Postet 12:39 - 29.5.2007
Du kan risikere at strømmen i N-leder kan være høyere en i faselederene.

Yeap, du kan få store strømmer i jordsystemet vis du har et TN-C anlegg.

gjest

Postet 20:41 - 5.4.2010
Hvordan er forholdet når det går stor overharm. belastning i N-leder på enfasekurser, dersom strøm i N-leder er vesentlig større enn faseleder. Vern er type 1+N, har en fortsatt beskyttelse av kabel mht strømføringsevne?
Hva med jordfeilautomater, har forstått det slik at jordfeilmodulen reagerer på forskjell i strømmen mellom L og N-leder, vil stor overharmonisk strøm bety noe her?

Forumleder

Postet 7:12 - 12.4.2010
Hei,

Vi tar utgangspunkt i NEK 400 (2006-utgaven):

I punkt 431.2.1 Beskyttelse av N-leder finner vi blant annet følgende:

""Det er imidlertid ikke nødvendig med overstrømsvern i N-lederen dersom de følgende 2 betingelser blir oppfylt samtidig:
- N-lederen er beskyttet mot kortslutning av vernet for faselederne i kretsen, og
- den maksimale strømmen som antas å gå gjennom N-lederen i normal drift er klart lavere enn lederens strømføringsevne.""

Tillegg 52C, på side 225, tar for seg virkningen av overharmoniske strømmer i symmetriske 3-fase systemer.

På side 226 finner du regneeksempler på reduksjonsfaktorer for overharmoniske strømmer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.