NEK702 - utjevningsforbindelser

Spurt 12:31 - 19.10.2021 av FD|Siste svar 6:04 - 20.8.2024 av AH

FD

I NEK702:2020 NEK EN 50310:2016+A1:2019 står det i avsnitt "7.6 forskjellige utjevningsforbindelser" at maks lengde på utjevninger er 1 m, dersom lengre må det suppleres med flere utjevninger.

I avsnitt 9.2.2.1 står det derimot at maks lenge er 6 m. Hva er riktig?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (4)

Rune Øverland

Postet 10:17 - 10.11.2021

Hei FD,

Kapittel 9 i NEK 702 gjelder for lokale utjevningsnett for telekommunikasjon sammen med beskyttende utjevningsnett.

PBNC (Protective Bonding Network Conductor).

Krav i hovedpunkt 9 gjelder for utførelse av utjevningsnett for telekommunikasjon der det ikke er noen lokale forskrifter. Punkt 9.2.2.1 sier at dersom lengden på utjevningslederne (PBNC) er mer enn 6 meter, skal et kompenserende tiltak være å installere flere utjevningsledere.

Krav i punkt 7 har tittel "felles egenskaper", og inneholder blant krav for utjevningsforbindelser i blant annet kabinetter. Punkt 7.6 tar for seg "lokale" utjevningsforbindelser. Og, dersom lengden av disse er mer enn 1 meter, skal et kompenserende tiltak være å installere flere utjevningsledere.

FD

Postet 13:54 - 12.11.2021

Takk. Er da da sånn å forstå at kravene til utjevninger i kapittel 9 gjelder for de utjevningene som er kombinert utjevning for personbeskyttelse og for telekommunikasjon, mens kravene i kapittel 7 gjelder for "øvrige" utjevnigner? Altså de eventuelle øvrige utjevningnene som kun er for telekommunikajson?

Hva menes her med lokale forskrifter?

Rune Øverland

Postet 14:02 - 12.11.2021

Hei Ferdinand,

Ja, det er min forståelse at kapittel 9 gjelder for utjevningsnett, for eksempel mellom tavler, mens kapittel 7, for eksempel gjelder for utjevningsforbindelse fra kabinett og ned til utjevningsnettet.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-09-27-1094

Denne forskriften referer blant annet NEK 700-serien (punkt 6d-f).

Dette er en sentral forskrift. Med 'sentral' menes forskriftens virkeområde, det vil si Norge. Så kan det være spesielle regioner/områder, hvor kommuner eller fylker kan sette tilleggskrav. Da kan vi snakke om 'lokale' forskrifter. Litt sånn i tiden; sentrale (nasjonale) og lokale (kommunale) Covid-19 forskrifter.

AH

Postet 6:04 - 20.8.2024

Hei, har fått beskjed av en kunde å legge egen utjevning fra fordeling ut til utvendige aksesspunkt iht. NEK 702, jeg (heller ikke kunde, men dog..) finner ikke spesifikke krav om utjevning av utstyr plassert utendørs. Utendørs aksesspunkt forsynes av POE, står ikke i nærheten av annet utstyr. Noen som kan guide meg i riktig retning?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.