hva vi det ha å si for stømmer i N-leder iforhold til overharmoniske str. i et TN-nett??
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Livar Risa

Postet 20:29 - 1.6.2003
Vil her prøve å gi et enkelt svare på en kompleks problemstilling:

I et opptimalt 3-fase anlegg hvor det ikke er overhamoniske strømmer så blir summen av alle strømmene lik null (vekorielt sett).

Når det det genereres overharmoniske strømmer i et TN-nett så har blir ikke summen av strømmene lik null (vekorielt sett). Dette gjør at disse strømmene returener til trafoen gjennom
N-leder/PEN-leder.

I enkelte tilfeller kan strømmen i N-lederen komme opp mot 130% av linjestrømmen.

I slike anlegg hvor det forekommer store overharmoniske strømmer må det brukes all-polige vern for å beskytte N-lederen (også på hovedkursene).

Når en har avdekket at det er store overharmoniske strømmer så bør en sette inn tiltak i form av filter. (PS! Bruk frekvensomformer med innebygget filter)

Husk på å bruk True-RMS eller bløtjernsinstrumenter ved feilsøking.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.