Hei. En kunde har en 50mm trekkerør til et anneks. Det ligger en 230v pfsp powerkabel i røret i dag. Det er nå spørsmål om å trekke inn datakabel. Har sjekket litt i nek700 men blir ikke helt klok. Vurderer å bruke cat6a kabel (250v iso evne) som er skjermet samt at pfsp er skjermet. Funksjonsevnen er jeg ikke i tvil på men er dette iht normene?
Hei Dgy,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget!
Du spør om det vil være i henhold til normene å legge datakabel i samme rør som powerkabel. Mitt svar er nei.
Begrunnelse for mitt svar:Jeg tar utgangspunkt i NEK 400:2014 444.6.2 separasjonskrav.
Jeg lager et scenario hvor jeg bruker beste kvalitet på datakabel; klassifisert som EKOM-kabel segregasjonsklasse d) (ref tabell 44D).
Videre, i tabell 44E må jeg gå ut fra at installasjonen omfatter 'Separasjon uten elektromagnetisk skille' mellom datakabel og strømforsyningskabel. I et slik tilfelle er minimum separasjonsavstand S = 8 millimeter.
Videre, i tabell 44F går jeg ut fra at du bruker '1 til 3' antall strømforsyningskretser. Dette gir P = 0,2.
Minste separasjonsavstand
Den minste separasjonsavstanden mellom EKOM-kabel og strømforsyningskabel kalkuleres slik:
A = S * P
A = 8 millimeter * 0,2 = 1,6 millimeter.
(se figur 44U for forklaring av minste separasjonsavstand 'A')
Scenario 'mindre god' EKOM-kabel
Dersom vi bruker skjermet EKOM-kabel klassifisert som segregasjonsklasse a) (tabell 44D), blir minste separasjonsavstand 'A' kalkulert slik:
A = S * P
A = 300 millimeter * 0,2 = 60 millimeter
Oppsummering:
Jeg tror det blir vanskelig å finne støtte i normene om at det vil være OK å legge EKOM-kabel i trekkerør sammen med powerkabel.
Jeg forutsetter at det å legge EKOM-kabel og strømforsyningskabel i samme trekkerør, blir den praktiske minsteavstanden 0 (null) millimeter. Og, dette vil ikke være i samsvar med NEK 400:2014 444.6.2.
Med vennlig hilsen
TrainorRune Øverland
I NEK 400:2014 444.6.3 'Betingelser for ingen adskillelse' kan i unntakstilfeller gi åpning for å legge EKOM-kabel sammen med strømforsyningskabler.
Et av kriteriene er at a) kablingen for informasjonsteknologier er anvendelsesspesifikk, og anvendelsen for øvrig tolerer at separasjonen reduseres til null.
Det er også et underpunkt b) som kan gi mulighet for at normen gir mulighet for en minsteavstand lik 0.
Så, da blir det litt opp til deg og kunden og diskutere punkt NEK 400:2014 444.6.3 a) om du/dere vil trekke datakabel i samme trekkerør med powerkabel.
Med vennlig hilsenRune