Hei. Er det krav til jordfeilbryter på en gammel varmekabel som ligger i kloakkrør? Denne VK'en går på egen kurs, kabel går i rør i bakken til koakk-kum der VK er tilkoblet.
Er belyst i annen forbindelse tidligere:
https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/jordfeilbryter-varmekabel-tn-anlegg
Hei Elektrikkeren,
Tusen takk for spørsmålet.
1. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Forskriften, supplert med tilhørende veiledning og standarder, viser samlet det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn.
Veiledningen til paragraf 10 i forskriften henviser til NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, Del 2-8.
2. NEK 400:2018 7-753 Varmekabler og skjulte oppvarmingssystemer
I merknaden til 753.1 Omfang, nevnes at varmesystemer for avløpsrør er omfattet av NEK 400 7-753.
Videre; 753.411.1 krever at strømstyrte jordfeilvern skal benyttes.
3. Ditt spørsmål
Svaret på ditt spørsmål er at ; ja, etter dagens standarder er det krav til bruk av jordfeilvern på kurs for varmekabel i kloakkrør.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.