Støy

Spurt 19:29 - 29.11.2006 av L|Siste svar 22:48 - 17.12.2018 av RH

L

Når vi har en frekvensomformer i drift registrerer vi at annet utstyr i nærheten slutter å virke som det skal. Vi kjører 3 kHz modulasjonsfrekvens ettersom det blir værre når vi bruker 6,12 eller 18 KHz modulering.

Når vi henger en måletang tilkoplet en spektrumanalysator rundt motorkabelen ser vi høye utslag i området 150 KHz. Etter 150 KHz synker frekvensen opp mot 20 MHz

Har noen et tips på hvilken type filter som kan dempe i området 100-300KHz??
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (6)

Lars Erik

Postet 14:13 - 13.12.2006
Hei.

Produsenter av frekvensomformere pleier å levere som option et filter som tar seg av visse frekvensområder. Har man i tillegg fulgt produsentens anvisning om kabelvalg/føring/montasje så burde man komme greit nok ut av EMC problemstillingen.

Feritter kan man jo også bruke, da man kan få feritter for de fleste områder, samt at det er en billig løsning.

L

Postet 16:56 - 13.12.2006
Hei og takk fro svar...

Hvordan funker ferritter, absorberer de støyfeltet som ligger rundt kabelen?

Skal ferritten sitte i noen spesiell ende av kabelen?

Nytt spørsmål: Hvorfor blir utstyr i nærheten påvirket av frekvensomformer hvis du bruker utskjermet kabel?, går det radiostråler gjennom lufta?

Forumleder

Postet 13:47 - 4.1.2007
En ferrit skal plasseres nær ved det utstyret det skal beskytte.

En ferrit vil omdanne høyfrekvent støy til varme, ferriten vil uttnytte de elektromagnetiske egenskapene i ferriten til og absorbere støyen.

En frekvensomformer vil produsere feltbåren( i luft) støy på samme måte som en sender antenne. Det er derfor det er viktig å bruke en skjermet kabel fra frekvens omformer til motor. På denne måten vil ikke støyen slippe ut i atmosfæren.

HK

Postet 23:02 - 9.12.2018

hvor lang avstand (v/uskjermet) vil denne støyen bære / ha påvirkning andre kabeler? 25 cm?

hva om de andre kablene er Power kabler, eksempelvis 400V tilførslet til fordelinger. Vil dette kunne ha noe påvirkning utgående kurser fra disse fordelingene?

Rune Øverland

Postet 8:14 - 15.12.2018

Hei HK,

Tusen takk for spørsmålet.

En metode for å oppfylle forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og d§ 33.Elektriske og elektromagnetiske forstyrrelserennes, er å følge krav i NEK 400.

I Norge lagde blant annet i EFI-rapport TR 2544 (EFI = Elektrisitetsforsyningens ForskningsInstitutt). Dette er en teknisk rapport som beskriver minimumsavstand mellom ulike kabeltyper.

RH

Postet 22:48 - 17.12.2018

Takk for svar.

kabler fra frekvebsomforenere er vel da gjerne klasse E.

kabler normal power fra trafo til tavler 400 V 50hz eksempelvis tfxp 240mm2 klasse A? (Ikke støyfølsemme)

Burde vel kunne gå med 0 i avstand i stedet for oppgitt 0,25 på disse?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.