50hz vibrasjoner hytte - TN-C-S

Spurt 11:14 - 21.4.2021 av EL|Siste svar 22:26 - 23.7.2021 av Ronny

EL

Hei!

Vi har en hyttekunde på et nytt TN-C-S anlegg. Hyttekunden opplevde 50hz støy i hele hytten. Støyen er ikke hørbar, men du kjenner den med fingrene når man tar i vegger, kjøkkenbenk, gulv osv. Årsaken til støyen ble ikke funnet og det ble i samråd med leverandør montert opp en ringkjernetrafo fra TN til IT nett slik at installasjonen får et lokalt IT nett. Dette har fungert i flere år før nå plutselig deler av støyen har kommet tilbake.

Kan noen her bidra med å opplyse meg om denne type støy? Årsak? Tiltak osv?

Jeg har lite erfaring med denne type støy og skulle gjerne lært mer om dette. Er det noen forskning gjort på slik støy som denne kunden opplever? Finnes det noe faglitteratur om temaet? Har forstått det slik at denne type støy er svært sjelden, kan Sintef, NTNU osv være interessert i et slik tilfelle?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (6)

Rune Øverland

Postet 20:49 - 21.4.2021

EL,

Tusen takk for det interessante spørsmålet!

Det kan nok være at årsaken til vibrasjonene skyldes det elektriske anlegget i hytta. Hvis det er slik at de (mekaniske) vibrasjonene i hyttekonstruksjonen (50 Hz) er identisk med nettfrekvensen, er det naturlig å trekke en slik sammenligning.

Her kommer mest sannsynlig avsporing! Det kan være, med svært liten sannsynlighet, at kilden til vibrasjonene er utenfor hytta.

Vibrasjonskilden i dette scenarioet kommer fra en ytre kilde, og brer seg i jordsmonnet til hyttakonstruksjonen.

EL

Postet 11:53 - 5.5.2021

Hei!Det er varmegulvet (Elflex) i denne installasjonen som resulterte i 50hz vibrasjoner i alt av metall. Dørhåndtak, vindusbeslag, komfyr osv. Dette ble løst med å sette opp en skilletrafo (TN/IT) på kursen til varmen. Da ble 99% av vibrasjonene borte.

Er det gjort forskning på slike tilfeller som dette? Hvor vanlig er slike vibrasjoner?

Det er fortsatt vibrasjoner på noen komponenter blant annet en lampe som er koblet utenom skilletrafoen. Er det andre tiltak man kan gjøre for å minske disse vibrasjonene?

a

Postet 10:06 - 9.6.2021

Hei!Det er varmegulvet (Elflex) i denne installasjonen som resulterte i 50hz vibrasjoner i alt av metall. Dørhåndtak, vindusbeslag, komfyr osv. Dette ble løst med å sette opp en skilletrafo (TN/IT) på kursen til varmen. Da ble 99% av vibrasjonene borte.

Er det gjort forskning på slike tilfeller som dette? Hvor vanlig er slike vibrasjoner?

Det er fortsatt vibrasjoner på noen komponenter blant annet en lampe som er koblet utenom skilletrafoen. Er det andre tiltak man kan gjøre for å minske disse vibrasjonene?

Frekvensomformer? Kjøre gulvvarmen på 52hz feks?

Ronny

Postet 15:21 - 23.7.2021

Årsaken til vibrasjonene er kappassive koblinger og manglende jording.

EL

Postet 16:39 - 23.7.2021

Årsaken til vibrasjonene er kappassive koblinger og manglende jording.

Kapasitive koblinger? Kan du utdype dette? Hvordan oppstår dette? Årsak?

Ligger ringjording rundt hytta, men jordelektroden er ikke målt vidt meg bekjent.

Ronny

Postet 22:26 - 23.7.2021

Kapasitive koblinger? Kan du utdype dette? Hvordan oppstår dette? Årsak?

Ligger ringjording rundt hytta, men jordelektroden er ikke målt vidt meg bekjent.

Nja, er ingen ekspert men dette fenomenet er elektrovibrasjon og oppstår når man drar fingeren over en ledende flate med et isolerende belegg... har en link her https://science.sciencemag.org/content/118/3062/277

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.