DC spenning på AC motor

Spurt 18:35 - 1.4.2013 av Riggelektriker|Siste svar 18:45 - 1.4.2013 av Riggelektriker

Riggelektriker

Hei.

Jeg måler opp til 380VDC mellom fase og jord på en 660VAC,850kW motor som er slått av (0V mellom fasene selvfølgelig). Det er 18VAC fase/jord. DC spenningen varierer etter hastigheten på to frekvensstyrte 950kW motorer som er et heisespill for førstnevnte motor (borerigg). Kablene ligger i samme trase vel 100m. DC spenningen fase/jord er ca 250V når heisespillet står i ro. Hvorfor er det så høy likespenning mellom fase og jord på top drive motoren? Er det indusert spenning fra heisespill motorene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Riggelektriker

Postet 18:45 - 1.4.2013
Glemte å skrive at top drive motoren også er frekvensstyrt. Vacon driver.