Hei,
Har innredet eget lydstudio i et eget bygg og lurer på om det er noe å hente når det kommer til å minske støy ved å gjøre følgende tiltak:
Ny kurs fra sikringsskap i boligen der jordleder kun kobles til i hovedjordskinne i huset i tilfelle jordfeil på tilførselskabel, men kobles ikke til installasjonen i studioet.
I studioet oppretter jeg egen jordelektrode som blir jordelektroden til studioet. Det er kun utstyr i selge studioet som blir forsynt fra denne kursen og ingenting annet.
Vet at dette er på grensen forskriftsmessig, men vil jeg kunne oppnå mindre støy med denne løsningen?
Tror ikke du vil oppnå noen støyreduksjon med din løsning.Det eneste "trikset" du kan gjør med jordelektroden din vil være å ha jordleder forlagt slik at detevt induksjoner ved lynnedslag ikke smitter over til tilførsel til musikkrommet. og at rommet jordes med eksisterende beskyttelses leder som normalt.Du bør heller se hvilke emc-tiltak du kan benytte:Egen føringsvei for svakstrøm, forlagt i stålkanal tilknyttet utjamningsforbindelse ol.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.