EMC

Spurt 20:29 - 20.2.2010 av kjetil|Siste svar 10:10 - 22.2.2010 av Forumleder

kjetil

Er det riktig når jeg har koblet den skjerma kablen 360 grader inni sikkerhetsbryternen, og dratt beskyttelses kappa opp til jordklemma?

eller er det unødvendig når jeg har allerede festa den fast 360grader til metall plata ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:10 - 22.2.2010
Med en liten reservasjon om hva monteringsanvisningen til utstyret/anlegget sier, så er det tilstrekkelig å tilkoble EMC-skjermen 360° til metallplata (jordplanet).