EMC-gjennomføringer

Spurt 18:45 - 15.5.2006 av Vegard|Siste svar 8:54 - 23.5.2006 av Forumleder

Vegard

Hei.

I skap fra frekvensomformer har vi EMC plate med EMC nippler. Disse EMC nipplene har ein gummimansjett med netting som er stripsa på kabel og ligg mellom mansjett og EMC plate.
Kabel er ikke avmantlet slik att denne EMC nettingen ikke kommer inn på jordskjermen til kabelen, er kunn strippset til ytterkappen.

Er dette godt nok?

Har problem med å finne dokumentasjon på nipplene og generell dokumentasjon som kan forklare om det er godt nok.
Om det er mulig å henvise til forskrifter/normer som har disse kravene hadde det vert kjekt.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:54 - 23.5.2006
Dette er ikke tilstrekkelig, det skal være en 360 graders kontakt mellom skjerm og jord for å få en lav impedant avkobling.

Legg til svaret ditt