Var hos en kunde idag å for å jordfeilsøke. IT-nett, med luftspenn. Eldre anlegg med stort sett ujordet stikk. Målte 195V DC med fluke T5 mellom fase-jord. Aldri vært borti DC jordfeil før, kun AC. Fant en feil på en gammel tørketrommel fra 19..-pil å bue, da spenningen falt ned til 132V AC(fase-jord) når man plugget ut denne. Alt så ut til å være i orden, men så skulle man ta en siste måling før man dro, å da viste det seg å være ennå en jordfeil, dvs 186V DC(fase-jord), men denne var ikke kontinuerlig, mere pulserende(hoppet mellom 132V AC og 186V DC). Prøvde å legge ut OV, å da falt den tilbake til normalt(132V AC fase-jord). Har prøv å plugge ut alt av apparater og div, og begynner å lure på om AMS måleren kan lage denne feilen? Noen ideer om hva det kan være?
Innverter solcelleanlegg? Ikke jordfeilvern på AC tilførsel innmating?
Innverter solcelleanlegg? Ikke jordfeilvern på AC tilførsel innmating?
Ingen solceller på anlegget jeg var på, men mulig andre på samme trafokrets har montert. Men virket som om feilen ble borte når man tok OV på anlegget, noe som tyder på at feilen ligger her. Ingen jordfeilvern, kun skrusikringer og jordfeilvarsler.
Kan virke som instrumentet ikkje fungerer korrekt. 132V AC er en RMS (Root mean square) visning av en vekselspenning sin sinus kurve. det vil si at den vil variere mellom 0V opp til +186V ned til 0V igjen videre ned til -186V før den går tilbake til 0V.
For å finne peakspenning til en RMS spenning som f.eks 132V ganger man med kvadratroten av 2 (1,4142). Da får man 186,6V
Det du får opp i displayet er peak spenningen i sinuskurven. dvs at RMS elektronikken er defekt og du bør vurdere å bytte instrument.
Sjekk installasjonen med et annet instrument for å verifisere.
Kan virke som instrumentet ikkje fungerer korrekt. 132V AC er en RMS (Root mean square) visning av en vekselspenning sin sinus kurve. det vil si at den vil variere mellom 0V opp til +186V ned til 0V igjen videre ned til -186V før den går tilbake til 0V.
For å finne peakspenning til en RMS spenning som f.eks 132V ganger man med kvadratroten av 2 (1,4142). Da får man 186,6V
Det du får opp i displayet er peak spenningen i sinuskurven. dvs at RMS elektronikken er defekt og du bør vurdere å bytte instrument.
Sjekk installasjonen med et annet instrument for å verifisere.
Da har jeg målt med 2 andre instrumenter(ny fluke T5 og fluke 175). Fikk samme måleresultat med T5, hvor den hoppet mellom 130V AC og 186V DC, så ikke feil på instrumentet. Prøvde så å måle med fluke 175, hvor man selv kan stille inn om man vil måle AC eller DC. Målte AC først mellom fase-jord, og fikk 130V. Så målte jeg DC mellom fase-jord og målte mellom 186V og 193V. Prøvde også å måle på tilførsel, og slo av hovedbryter, men feilen var der enda. Så det må tydeligvis være en likestrømsjordfeil hos en annen på samme trafo. Aldri vært borti DC jordfeil på IT-nett før. Prøvde også å måle hjemme hos meg(tilknyttet annen trafo), og der jeg målte normal 130V AC mellom fase-jord, og 0V DC mellom fase-jord. Skal få meldt inn feilen til nettselskap. Montro om der finnes lekkasjestrømstenger der ute som måler DC lekkasjer på AC nett? Skal få meldt inn feilen til nettselskap, men nettselskap pleier å leie oss inn til å finne feil. Har selv en Kyoritsu 2413R, men ser ikke ut til at denne måler DC feil?
Da har jeg målt med 2 andre instrumenter(ny fluke T5 og fluke 175). Fikk samme måleresultat med T5, hvor den hoppet mellom 130V AC og 186V DC, så ikke feil på instrumentet. Prøvde så å måle med fluke 175, hvor man selv kan stille inn om man vil måle AC eller DC. Målte AC først mellom fase-jord, og fikk 130V. Så målte jeg DC mellom fase-jord og målte mellom 186V og 193V. Prøvde også å måle på tilførsel, og slo av hovedbryter, men feilen var der enda. Så det må tydeligvis være en likestrømsjordfeil hos en annen på samme trafo. Aldri vært borti DC jordfeil på IT-nett før. Prøvde også å måle hjemme hos meg(tilknyttet annen trafo), og der jeg målte normal 130V AC mellom fase-jord, og 0V DC mellom fase-jord. Skal få meldt inn feilen til nettselskap. Montro om der finnes lekkasjestrømstenger der ute som måler DC lekkasjer på AC nett? Skal få meldt inn feilen til nettselskap, men nettselskap pleier å leie oss inn til å finne feil. Har selv en Kyoritsu 2413R, men ser ikke ut til at denne måler DC feil?
Flott att du har fått verifisert instrument. Er nok fornuftig å ta kontakt med nettselskap når du får disse målingene. Konfererer internt om hva dette kan være.
Flott att du har fått verifisert instrument. Er nok fornuftig å ta kontakt med nettselskap når du får disse målingene. Konfererer internt om hva dette kan være.
Feil funnet! Var jordfeil på varmepumpa til naboen. Kan tenke meg at det er viftemotoren på pumpa som er defekt, da disse ofte er DC motorer. Takk for forslag uansett! :)