Hei,

På eit prosjekt har vi fått foreslått å legge fiberkabel på høgspent kabelgater, det er her snakk om kabel mellom to plattformer, dvs. over ei bru. Kabelen, type QFCI med steel wire braiding, vil derfor gå sammen med høgspentkablar i ca. 100 meter.

Spørsmålet er om dette går bra ift. EMC. Antar at vi vil få støy/straum i armeringa på fiberkabelen. Kan denne støyen smitte vidare over på andre instrumentkablar (IS og NIS) dersom vi drar fiberkabelen rett over frå høgspentgata til instrumentgater?

Vil vi løyse problemet dersom vi har koblingsboks i kvar ende av høgspentgatene, med Roxtec EMC-gjennomføring som tar bort støyen?

På forhånd takk!

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 19:01 - 21.12.2016

Hei,

Jeg forutsetter at eksisterende signalkabler allerede har tilstrekkelig EMC-signalskjerming. Min vurdering at eventuell jordfeilstrøm i den optiske kabelarmingen ikke vil forstyrre signalene i kabler lagt i instrumentgatene.

For øvrig er jeg enig i ditt resonnement at hvis det likevel skulle være luftbåren transmisjon av elektromagnetiske felt i QFCI-armeringen over til lederne inne i signalkablene, vil en god løsning være bruk av Roxtec EMC-gjennomføring på QFCI-kabelen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.