Hei

kan noen forklare meg grunnen til at man har filter på tilførselen til frekvensomformere.

Er det noen krav til at man må ha filter eller kan dette vurderes fra anlegg til anlegg?

Takk for svar!

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Rune Øverland

Postet 20:11 - 19.3.2017

Hei Moberg,

Prinsippet for frekvensomformer er at interne kretser først likeretter den sinusformede netttilførselen (L1/L2/L3). I Norge er typisk netttilførselen en 'ren' sinus med frekvens 50 Hz, alternativt 60 Hz på noen offshoreanlegg/skip. Detter 'hakker' frekvensomformerens styringskretser likespenningen opp i hurtige pulser. Pulsene komponeres i et mønster slik at motoren (lasten) oppfatter en 'sinus' med frekvens på U/V/W i typisk området 0 til 200 hertz.

Elektrisk anlegg skal være i samsvar med krav i NEK400:444 Beskyttelsetiltak mot elektromagnetiske forstyrrelser (EMI).

Så i ditt tilfelle er det er forskriftskrav om at du/dere, som 'arkitekt' av det elektriske anlegget, skal vurdere om det er nødvendig med et støyfilter på tilførselen til frekvensomformeren eller ikke.

Det fins derfor ikke noe fasitsvar om det skal eller ikke skal være installert et slikt støyfilter på tilførselen L1/L2/L3. Et støyfilter kan løse problemer/utfordringer ved at det hindrer at støy, som genereres av interne kretser i frekvensomformeren, kommer ut på tilførselsnettet. Vi ønsker ikke at overharmoniske spenninger skal 'forurense' den rene nettsinusen.

Dette henger sammen med at de fleste elektriske apparater er konstruert til å operere/motta en 'ren' sinus. Ellers kan apparater få funksjonssvikt, oppnå dårlig effektivitet/bli overopphetet med mer.

Rune Øverland

Postet 11:22 - 9.8.2017

Jeg glemte å nevne et viktig poeng om hvorfor man plasserer et filter oppstrøms frekvensomformeren.

Forsyningsnettet kan inneholde høy-energi, lavfrekvente transienter. Og, klarer disse å komme inn i mellomkretsen i frekvensomformeren - hvor vi har DC-trinnet - er det fare for at frekvensomformeren tripper på grunn av overspenning ('over voltage trip'). Høy-energi transienten kan også belaste likeretterdiodene i inngangskretsen så mye at disse ødelegges/ryker.

Så for å unngå at slike høy-energi lavfrekvente transienter på nettforsyningen skal ødelegge eller trippe frekvensomformeren, installeres et nettfilter oppstrøms frekvensomformeren.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.