Blir det mere støy i et IT-nett når man har montert RFI-filtere på frekvensomformeren?.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:01 - 25.1.2005
Når det gjelder filter for IT anlegg som er basert på passive komponenter så vil dette kunne medføre en liten lekkasje strøm til jord. Men det er strenge føringer for hvor store disse lekkasje strømmen får være, ref IEC 60950. Ved bruk av mange slike filter i en installasjon så vil denne filtertypen by på utfordringer på grunn av mange små lekkasje strømmer som dere ikke har kontroll på. Dette kan medføre et støy problem.