Jeg går elektrikerfaget som voksenlærling og er nå på skolebenken. Jeg syns noen ganger det med krav 1 og krav 2 kan være litt surr i hodet siden jeg ser så mange forskjellige formler på det. Jeg bare lurer på om noen har en grei regle på disse 2 med 3 fas og vanlig?
Vi fikk nylig en oppgave om et ventilasjonsanlegg på 17kW, anlegget er 3fas IT. Ut fra beregningene mine blir jo dette et hinsides strømtrekk. I=P/(V3*U*cos(phi) er dette riktig eller skal man bruke vanlig P/U = I?
Er ganske fersk i dette så trenger en fin forklaring!
Du er inne på det att du må bruke roten av 3 i kalkulasjonen av strømmen når det er trefase.
Dette skjer fordi Det vil være en 120 grader faseforskyvning mellom de tre fasene som gjør att du har hel eller delvis påvirkning av fasene avhengig av rotasjonen. Denne delvise påvirkningen vil da gi utslag lik roten av 3 (1,732 osv.) på ligningen.
Roten av 3 er enkelt forklart avstanden mellom de to vektorene som er 120 grader forskjøvet, alle det tre fasene er 120 grader forskjøvet i forhold til hverandre. (360grader/3= 120) En kan utlede dette talet på noen måter, men da må en ha litt matte bakgrunn.
Grunnen til at en bruker roten av 3 på både it og TN nett er at roten av 3 * roten av 3 = 3, men enkleste er å bare huske at ved 3-fase skal en alltid bruke det.