Skal opp til fagprøve der jeg får frekvensomformer som styring av motor. Tilførselkabelen til motoren er en BFOU 3x2,5/6. Spørsmålet mitt er som følgende
Hvordan skal jeg avslutte skjermen i motoren?
Skal det brukes Exd nippel slik at skjermen blir avsluttet i nippelen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Bobb

Postet 14:49 - 28.1.2014
Skjermen skal avsluttes 360 grader i hver ende. Grunnen til dette er at den høyfrekvente tur/retur strømmen skal være tilnærmet lik.