Skal opp til fagprøve der jeg får frekvensomformer som styring av motor. Tilførselkabelen til motoren er en BFOU 3x2,5/6. Spørsmålet mitt er som følgende
Hvordan skal jeg avslutte skjermen i motoren?
Skal det brukes Exd nippel slik at skjermen blir avsluttet i nippelen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Raring

Postet 13:32 - 21.12.2013
Nå er ikke jeg noe ekspert på Ex utstyr, men en EMC nippel har en klo inni nippele som kniper 360 grader rundt skjermen. Terminer dog skjermen i begge ender.