gummi kabel fra skringskapet til pizza ovn

Spurt 2:51 - 11.2.2016 av martin|Siste svar 9:02 - 13.6.2016 av jj

martin

hei.

jeg skal montere et gumikabel fra sikringskapet til pizza onv stikkontakten.

maskin trenger 400 v og 32 amper

jeg er litt usikkert er det lov brukes gummikabel mellom stikkontakt til pizzaovn.

jeg skal koble 5x6 gumi kabel for 32 amper ca 4 meter.

hva tenker dere.

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (5)

HwT

Postet 9:21 - 15.2.2016

Hvis det er støpsel på pizzaovnene så kan du bruke gummikabel. Gummikabel er ikke lov i fast installation.

martin

Postet 13:53 - 15.2.2016

ok jeg kjønner ,det betyr at jeg kan ta strøm fra sikringen til stikkontakt eller.jeg vite at vi kan koble fra maskin til stikkontakt.

men jeg mener at fra sikring til stikk kontakt.

er det lov vet ikke:(

HwT

Postet 14:59 - 15.2.2016

Fast instalasjon fra tavle er ikke lov med gummikabel. Fra stikkontakt til pizzaovnen er det lov med fleksibel kabel (feks gummikabel)

EnToTre

Postet 22:42 - 14.3.2016

Er det virkelig ikke lov med gummikabel i fast installasjon? Hvor står dette?

Hva er begrunnelsen til at det ikke er lov?

jj

Postet 9:02 - 13.6.2016

Det er lov med gummikabel i fast installasjon så lenge det er sikret god kontakt på koblinger, kabelen er tilstrekkelig strekkavlastet, og kabelen er tilstrekkelig festet til underlaget. Mener også å ha lest at kabel kan henge løst dersom det er for å ta opp for vibrasjoner eller flyttbart utstyr

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.