hei.
jeg skal montere et gumikabel fra sikringskapet til pizza onv stikkontakten.
maskin trenger 400 v og 32 amper
jeg er litt usikkert er det lov brukes gummikabel mellom stikkontakt til pizzaovn.
jeg skal koble 5x6 gumi kabel for 32 amper ca 4 meter.
hva tenker dere.
Hvis det er støpsel på pizzaovnene så kan du bruke gummikabel. Gummikabel er ikke lov i fast installation.
ok jeg kjønner ,det betyr at jeg kan ta strøm fra sikringen til stikkontakt eller.jeg vite at vi kan koble fra maskin til stikkontakt.
men jeg mener at fra sikring til stikk kontakt.
er det lov vet ikke:(
Fast instalasjon fra tavle er ikke lov med gummikabel. Fra stikkontakt til pizzaovnen er det lov med fleksibel kabel (feks gummikabel)
Er det virkelig ikke lov med gummikabel i fast installasjon? Hvor står dette?
Hva er begrunnelsen til at det ikke er lov?
Det er lov med gummikabel i fast installasjon så lenge det er sikret god kontakt på koblinger, kabelen er tilstrekkelig strekkavlastet, og kabelen er tilstrekkelig festet til underlaget. Mener også å ha lest at kabel kan henge løst dersom det er for å ta opp for vibrasjoner eller flyttbart utstyr
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.