Hei; lurer på forskjellen mellom IE og PE. Først, hva står IE for? Vet at PE står for 'protection earth'. Når er det igentlig nødvendig å ha med en IE i et anlegg og hva brukes det til? Skal det være forbindelse mellom PE og IE?

På førhånd takk!
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (5)

elektro

Postet 15:48 - 12.10.2008
INSTRUMENT EARTH

Forumleder

Postet 19:24 - 16.10.2008
Helt riktig.

PE permanent earth, beskyttelsesjord. For personbeskyttelse. Gulgrønt merke og bokstaver PE.

IE instrument earth, instrumenteringsjord. Dette er potensialreferanse for alle digitale og
analoge instrumentsignaler, bortsett fra egensikre kretser. Rødt merke, eventuelt rød ring, og bokstaver IE.

IS/ISE intrinsically safe earth, egensikker jord. Dette er referansepunkt for alle egensikre instrumenter, kabler og IS-barrierer som inngår i egensikre kretser. Lyseblått merke eller lyseblå ring og bokstaver IS.

l

Postet 19:51 - 16.10.2008
Takk for svar; men lurer fortsatt på funksjonen til en IE-skinne i et skap. Når er det nødvending å montere et IE-skinne i et skap? Skal IE-skinnen forbindes til PE-skinnen?

Forumleder

Postet 20:34 - 16.10.2008
Det kommer jo helt ann på hva slags utstyr du har i dette skapet. Men har du egensikkert utstyr i skapet så må det være egen jordingskinne for IS i skapet.
IS-skinnen skal ikke forbindes direkte til PE. På en plattform ender all jording ut i stålkonstruksjonen, men det skal være minimum en meter mellom jordingsbosset i stålkonstruksjonen som PE-jord og IS-jord (også IE) skal forbindes til. Dette for at jordingsfeil som kan oppstå i PE ikke skal bre seg ut i IS/IE. Avstanden mellom jordingsbossene i stålkonstruksjonen demper spenningen fra PE tilstrekkelig slik at det ikke oppstår problemer i IS/IE på grunn av jordfeil andre steder i anlegget.

Flisekirurgen

Postet 22:15 - 2.12.2008
Er det ikke Protective Earth?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.