Isolasjonskontroll og fantomspennign

Spurt 14:46 - 11.3.2019 av Stian S|Siste svar 10:58 - 15.3.2019 av Rune Øverland

Stian S

Hei,

Skal isolasjonsteste en HPU. Har målt fra starterskapet til pumpen uten noe problem, men når jeg tester fra starterskapet og tilbake til hovedtavlen hopper målingene vilt mellom 1 Mohm - 2,2 Gohm. Har målt spenningen over kablene med sikringen ute og ser at den ligger 15-30 V. Er det noen som har erfaring med å isolasjonsteste anlegg med slike spenninger?

Normal spenning er 440V 60Hz.Kabelen er 3x1x50mm2 montert på kabelbro.

mvh

Stian

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 10:58 - 15.3.2019

Hei Stian,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

1. Induserte spenninger i motorkabel

Jeg tror at årsaken til at du måler en spenning (15-30 volt) i motorkabelen, til tross for at sikringen er ute, er at det induseres spenninger i motorkabelen fra et nabokraftfelt.

I nærheten av motorkabelen må det ligge en kabel som fører en passe stor nok strøm (grønn pil). Denne strømmen setter opp et elektromagnetisk felt (røde sirkler). Jeg tipper at dette magnetfeltet "smitter" over til og inn i din motorkabel, og induserer spenningen du måler.

Du skriver at du måler 15-20 volt. Jeg antar at det er vekselspenning (AC) du måler, ved 60 Hz, og 15-30 VAC er RMS-verdien.

Som jeg skriver over, så tror jeg spenningen i den frakoplede motorkabelen skyldes luftbåren overføring av energi. Det kan jo være ledningsbåren overføring av energi. Men, da må denne komme via jordingsnettverket og ut i kablene, eller via jordingsfeil.

2. Isolasjonsmåling (Megging)

Det er en forutsetning for å få riktig isolasjonsmåling (megge-resultat) at det man måler på kun skal spenningsettes av isolasjonsmåle-apparatet.

Dersom det ligger 'fremmed'-spenning på lederne man skal isolasjonsteste, kan det være et forsøk å frakople lederen i begge ender. I så møte er det ingen mulighet lenger for ledningsbårne fremmedspenninger, men jeg kan ikke utelukke at lederne kan motta induserte spenninger fra nærliggende magnetfelt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.