Jordfeilsøk med sumtang og frekvensomformere

Spurt 9:14 - 23.3.2013 av JHAA|Siste svar 9:06 - 13.6.2016 av jj

JHAA

Driver ofte å feilsøker etter jordfeil med strømsummasjonstang fra elma. Ifb med frekvensomformere, kan det virke som disse forstyrrer tanga, og man blir ledet på villspor. Noen som vet mer om dette, og kanskje har forslag til løsninger?

Dette virker å være tilfellet selv om det kjøres med 50hz, og på anlegg der strømstans vanskelig lar seg gjøre.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Hmm

Postet 22:02 - 9.12.2013
Kan være overharmoniske du plukker opp.

Jln

Postet 18:50 - 16.12.2015

Vert borti samme problemet. Stemmer det at overharmoniske pga frekvensomformere gir utslag på tanga. Mulig at filter på omformeren kan hjelpe.

jj

Postet 9:06 - 13.6.2016

Det er støy fra frekvensomformeren som slår inn. Mål lekkasjestrøm i fordeling, eller lengstr mulig borte fra frekvensomformer. Enkelte lekkasjestrømstenger er ekstra følsomme for støy, da spesielt de med fleksibel tang.

Det samme gjelder forsåvidt med vanlige strømtenger også, men du beveger deg vanligvis ikke ned i mA når du måler strømtrekk(?)