Jording

Spurt 9:38 - 31.1.2011 av L|Siste svar 21:23 - 10.2.2011 av Jordiger

L

Hei

Kan noen fortelle meg en enkel og grei forskjell på Ie jord, Pe jord og Re jord?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Jordiger

Postet 21:23 - 10.2.2011
hei..

Is jord er screenen i de egensikre instrumentkablene (de ""blåe"" kablene)
Re jord er screenen i de ikke egensikre instrumentkablene ( de ""gråe"" kablene)
Ie jord (instrumentjord) er en fellesbetegnelse for Is og Re jord.
Pe jord er beskyttelsejord. Ofte armeringen til instumentkabler og elektrokabler. Denne jordingen er det krav til i kabler med spenninger over 50V og i instumentkabler når de ligger isammen eller for ""nærme"" elektrokabler. Eller i forbindelse med exd nipler etc...
Screenen flyter som regel i den ene enden og det er som regel ute i feltenden.. Pe jord kobles i begge ender...