Måle på stikkontakt

Spurt 13:19 - 6.8.2012 av Elev|Siste svar 12:49 - 22.1.2013 av Rune

Elev

På 400v-anlegg så har jeg lært at nøytral og jord, er egentlig samme ""leder"" bare at det er splittet for å betegne forskjellig funksjoner.
Dvs at hvis jeg skulle ha målte mellom jord/nøytral og leder, så skulle jeg ha fått 230V.
Mellom fasene skal det da være rundt 400V.

I en jordet stikkontakt må det da være en nøytral og en fase for å få ut 230V.
Det jeg lurer på er at hvis du skal måle mellom jord og N i en stikkontakt, skal det ikke bli tilnærmet lik 0V på grunn av lik potensiale? Har prøvd dette av ren nysgjerrighet, jeg fikk 230 fra begge polene til jord. Dette stemmer ikke fra teorien min.

Mvh nysgjerrig gutt
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Automasjons l

Postet 5:55 - 17.8.2012
er du sikker på du har målt rett?
du bør koble nøytrallederen fra stikkontakten før du måler, slik at ikke fasen går igjennom N-leder.

Thomas H

Postet 16:08 - 23.9.2012
Hei!

Det stemmer det du sier, det skal være 0v mellom jord og N-leder,siden dette i bunn og grunn er ""samme ledning"" og 230 v mellom fase og jord/N-leder...

Rune

Postet 12:49 - 22.1.2013
Er vel teoretisk rett, med litt modifikasjoner

Ved belatning av kursen vil du få spenningsfall på N-leder, og da vil du risikere å måle en spenning likevel. Den spenningen du måler vil da være spenningsfallet i lederen frem dit du måler...

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.