Nettproblemer på generator drift.

Spurt 9:16 - 2.2.2015 av H|Siste svar 20:04 - 11.6.2015 av Bobb

H

Problem: Om bord på et skip har vi et problem med at det blinker i lysene, det er også store variasjoner i kVAr belastningen på generatorene. Blinkingen kommer som følge av at man kjører tre store dc drifte hver på 155kW. Generatorene er 500KVA 400V leroy somer. Driftene som er installert er sinamacs dcm 6ra8081. Jeg har målt harmonisk støy på spenningen inn på omformerne, den varierer fra 3-7%, og ligger hovedsaklig i 5 harmoniske. altså 250 hz.

Er det noe som noen har opplevd tidligere?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Bobb

Postet 20:04 - 11.6.2015

En må ha store spoler i serie med tilførselen inn til hver DC-driver for å dempe strømtoppene...