Overharmoniske strømmer i N-leder ved frekvensomformerdrift

Spurt 12:44 - 24.1.2005 av kurt|Siste svar 8:50 - 25.1.2005 av Forumleder

kurt

Hvorfor blir det overharmoniske strømmer i N-leder når man har frekvensomformerdrift. Vi har et problem med overharmoniske strømmer i N-leder og vi mistenker at det kommer av frekvensomformerne våres, Men det hjelper ikke å montere filter på disse. Fortsatt så måler vi like mye overharmoniske strømmer. Er det andre ting vi bør se på?.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:50 - 25.1.2005
En frekvensomformer er en ulinær lastkilde og vil kunne medføre ulike overharmoniske komponenter. Vis da denne frekvensomformeren medfører 3-harmoniske(trippel harmoniske 3, 9, 27 osv) så vil disse summere seg i nøytral-lederen.

Det er her viktig å ta kontakt med leverandøren av frekvensomformere for valg av filter.

Dere kan også ta kontakt med Unitech Powersystems Stavanger, Geir Nordvik, for er mer grundig nettanlyse for å få bukt med deres problem.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.