Skal legge enleder TXXI 240mm, ca 225m 3+N+J. Det er foreløpig kun en kabel som skal legges. Skal denne revolveres? Forleggningsmåte: trekantforleggning på bru
LøstLa oss gå gjennom dette nøye.
Du skal legge: TXXI 240 mm², ca. 225 m, 3+N+J, og planlegger trekantforleggning på bru. Spørsmålet er om lederne skal revolveres.
Revolvering (eller spirallaying/helixing) betyr at faselederne legges med en liten rotasjon rundt hverandre, slik at:
Magnetiske felt balanseres bedre
Induktans og spenningsfall blir mer likt mellom fasene
Reduserer risiko for varmeoppbygging
Mindre EMF-utstråling
Dette er spesielt viktig ved store tverrsnitt, lange kabellengder eller når flere kabler legges parallelt.
For TXXI 240 mm², 3+N+J, trekantforleggning på bru, ifølge NEK 400 og kabelprodusenter:
Tre-fase kabler i luft/bru:
Revolvering anbefales vanligvis når lengden er over ca. 100–150 m.
Hensikten er å unngå ubalanse mellom fasene på grunn av ulik varmeutvikling.
Jording (PE) og nøytral (N):
Disse lederne legges ofte parallelt med fasene, men revolveres normalt ikke med fasene.
For en enkelt kabel (ikke parallellføring):
Revolvering av de tre fasene er ikke alltid påkrevd, men anbefales for å optimalisere varmetap og redusere magnetfelt.
225 m kabellengde → lang nok til at revolvering vil gi bedre temperatur- og spenningsfordeling.
Trekantforleggning på bru → rotasjon vil ikke være veldig komplisert å gjennomføre.
Anbefaling: Revolver fasene med passende pitch, men N og J trenger ikke revolveres med.
Typisk pitch: 1–3 meter per omdreining, avhengig av bruens bredde og kabelstørrelse.