Hei. Har en del skjerming som er tilkoblet til jordingsskinna i fordelingen, det gjelder skjerming fra signalkabler. Jeg har hørt at det blir til en "pigtail" kobling, noe som ikke er bra. Lurte på hvilken metode det er riktig å bruke for å jorde, med tanke på EMC. Det tar også en del plass i jordingskinnen (flere skjerm koblet sammen, vet ikke om NEK EN 60439, avsnitt 7.4.3.1.6, krav til fast klemme for hver beskyttelsesleder gjelder her også) jeg skulle ha plass til andre beskyttelsesledere. Lurte på hva slags andre løsninger kan brukes for å løse jording av skjermen (hvis det er noen).
Hei,
Enkelte tilsynsmyndigheter (Havtil; tidligere Petroleumstilsymet) godtar ikke 'pigtail', mens andre tilsynsmyndigheter gjør det.
Dersom, for eksempel man bruker en MCT på inngangen til en EMC-sone (for eksempel et datarom), kan man føre pigtail inn i et skap inne i rommet.
Pigtail kan medføre et høyt spenningsfall dersom det er snakk om høyfrekvent støy (megahertz). Er det lavere støyfrekvenser (under kilohertz), kan pigtail være OK, hvis den er av kort lengde (for eksempel kortere enn 30 millimeter).
Se også NEK 400 tabell 51A, seksjon AM om EMC-risikovurdering.